serie schakelen van bronnen
Author: benny
Date: Sun, 06 Jul 2003 13:31
Date: Sun, 06 Jul 2003 13:31
6 lines
1533 bytes
1533 bytes
hoi,
ik heb een sirene die werkt op 48V DC. Ik zou die willen gebruiken op
kamp met de jeugdbeweging. Ik heb echter enkel voedingen die 24VDC
uitsturen. Mag je elektronisch afgevlakte voedingen in serie schakelen om
48V te bekomen? Of lukt dat alleen maar met batterijen? De sirene verbruikt
maar 1,5A, en mijn voedingen van 24V kunnen elek 5A aan.
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Richard Rasker
Date: Sun, 06 Jul 2003 14:07
Date: Sun, 06 Jul 2003 14:07
22 lines
1996 bytes
1996 bytes
On Sun, 06 Jul 2003 13:31:23 +0000, benny wrote: > hoi, > ik heb een sirene die werkt op 48V DC. Ik zou die willen gebruiken op > kamp met de jeugdbeweging. Ik heb echter enkel voedingen die 24VDC > uitsturen. Mag je elektronisch afgevlakte voedingen in serie schakelen om > 48V te bekomen? Of lukt dat alleen maar met batterijen? De sirene verbruikt > maar 1,5A, en mijn voedingen van 24V kunnen elek 5A aan. Simpel: als de uitgangen van de voedingen helemaal gescheiden zijn van het lichtnet en de (rand)aarde, kun je ze in serie zetten. Als de min van beide voedingen is doorverbonden met de randaarde van het lichtnet, kan dit natuurlijk niet - je zou dan de 'onderste' voeding kortsluiten. Succes ermee, Richard Rasker -- Linetec Translation and Technology Services http://www.linetec.nl/
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Ian Nendels
Date: Sun, 06 Jul 2003 14:10
Date: Sun, 06 Jul 2003 14:10
18 lines
2003 bytes
2003 bytes
benny schreef op 06 jul 2003: > hoi, > ik heb een sirene die werkt op 48V DC. Ik zou die willen gebruiken > op > kamp met de jeugdbeweging. Ik heb echter enkel voedingen die 24VDC > uitsturen. Mag je elektronisch afgevlakte voedingen in serie schakelen > om 48V te bekomen? Of lukt dat alleen maar met batterijen? De sirene > verbruikt maar 1,5A, en mijn voedingen van 24V kunnen elek 5A aan. Dat moet kunnen volgens mij, wij hebben op het werk een paar oude regelbare delta-voedingen van 35/50V 10/5Amp en als we een hoger spanning nodig hebben dan zetten we die ook gewoon in serie en dat werkt perfect. -- I.Nendels <ian@inendels.invalid> invalid moet nl zijn server: http://www.inendels.nl 4:05pm up 107 days, 22:47, 0 users, load average: 1.00, 1.04, 1.01
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Carlos
Date: Sun, 06 Jul 2003 14:52
Date: Sun, 06 Jul 2003 14:52
24 lines
2226 bytes
2226 bytes
"benny" <bennyvw@pandora.be> schreef in bericht news:LwVNa.8960$7h.12995@afrodite.telenet-ops.be... > hoi, > ik heb een sirene die werkt op 48V DC. Ik zou die willen gebruiken op > kamp met de jeugdbeweging. Ik heb echter enkel voedingen die 24VDC > uitsturen. Mag je elektronisch afgevlakte voedingen in serie schakelen om > 48V te bekomen? Of lukt dat alleen maar met batterijen? De sirene verbruikt > maar 1,5A, en mijn voedingen van 24V kunnen elek 5A aan. > > beste benny ge kan gewoon 2 travo,s in serie zetten en dat met gelijkrichter er achter zetten meer ook niet.... het hoeft niet gestabiliseert te worden die voeding wat onzin is zorg wel voor een goede schakelaar die het stroom kan hebben tijdens het in schakelan van de sirenοΏ½ want bij het starten loopt eerst een dikke aanloopstroom die steeds lager word tot op bepaalde hoogte ...
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Kelly De Koninck
Date: Sun, 06 Jul 2003 18:57
Date: Sun, 06 Jul 2003 18:57
17 lines
1860 bytes
1860 bytes
> > ik heb een sirene die werkt op 48V DC. Ik zou die willen gebruiken op > > kamp met de jeugdbeweging. Ik heb echter enkel voedingen die 24VDC > > uitsturen. Mag je elektronisch afgevlakte voedingen in serie schakelen om > > 48V te bekomen? Of lukt dat alleen maar met batterijen? De sirene verbruikt > > maar 1,5A, en mijn voedingen van 24V kunnen elek 5A aan. > > Simpel: als de uitgangen van de voedingen helemaal gescheiden zijn van het > lichtnet en de (rand)aarde, kun je ze in serie zetten. Als de min van beide > voedingen is doorverbonden met de randaarde van het lichtnet, kan dit > natuurlijk niet - je zou dan de 'onderste' voeding kortsluiten. Komt dat vaak voor? Volgens mij kan wat Benny voorstelt zonder enig probleem. K
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Yvo Volders
Date: Mon, 07 Jul 2003 06:33
Date: Mon, 07 Jul 2003 06:33
11 lines
1627 bytes
1627 bytes
benny wrote: > > hoi, > ik heb een sirene die werkt op 48V DC. Ik zou die willen gebruiken op > kamp met de jeugdbeweging. Ik heb echter enkel voedingen die 24VDC > uitsturen. Mag je elektronisch afgevlakte voedingen in serie schakelen om > 48V te bekomen? Of lukt dat alleen maar met batterijen? De sirene verbruikt > maar 1,5A, en mijn voedingen van 24V kunnen elek 5A aan. Je kan normaal zonder problemen ook voedingen en serie zetten.
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Yvo Volders
Date: Mon, 07 Jul 2003 06:38
Date: Mon, 07 Jul 2003 06:38
32 lines
2630 bytes
2630 bytes
Kelly De Koninck wrote: > > > > ik heb een sirene die werkt op 48V DC. Ik zou die willen gebruiken > op > > > kamp met de jeugdbeweging. Ik heb echter enkel voedingen die 24VDC > > > uitsturen. Mag je elektronisch afgevlakte voedingen in serie schakelen > om > > > 48V te bekomen? Of lukt dat alleen maar met batterijen? De sirene > verbruikt > > > maar 1,5A, en mijn voedingen van 24V kunnen elek 5A aan. > > > > Simpel: als de uitgangen van de voedingen helemaal gescheiden zijn van het > > lichtnet en de (rand)aarde, kun je ze in serie zetten. Als de min van > beide > > voedingen is doorverbonden met de randaarde van het lichtnet, kan dit > > natuurlijk niet - je zou dan de 'onderste' voeding kortsluiten. > Komt dat vaak voor? Dat getuigt volgens mij van een slecht ontwerp van de voeding. Het zou de voeding in kortsluiting leggen als je per ongeluk een kabel aan de + (rode plug) legt en het andere uiteinde van de kabel per ongeluk tegen de kast van de voeding komt. Bij een lek van de 220V en een slechte aarding zou ook de zwarte kabel van de laagspanning onder gevaarlijke spanning staan. Om de draden voor HF te ontkoppelen leg ik in mijn voedingen elke pool met kondensatoren aan het chassis, de lage spanning hou ik overal gescheiden. > Volgens mij kan wat Benny voorstelt zonder enig > probleem. > K
Re: serie schakelen van bronnen
Author: benny
Date: Mon, 07 Jul 2003 15:11
Date: Mon, 07 Jul 2003 15:11
20 lines
1958 bytes
1958 bytes
iedereen bedankt voor de info. ik heb de voedingen in serie gezet, en het werkt perfect. thanx! "Yvo Volders" <yvo.volders@sbs.vlaanderen.be> schreef in bericht news:3F091447.5C3035AC@sbs.vlaanderen.be... > benny wrote: > > > > hoi, > > ik heb een sirene die werkt op 48V DC. Ik zou die willen gebruiken op > > kamp met de jeugdbeweging. Ik heb echter enkel voedingen die 24VDC > > uitsturen. Mag je elektronisch afgevlakte voedingen in serie schakelen om > > 48V te bekomen? Of lukt dat alleen maar met batterijen? De sirene verbruikt > > maar 1,5A, en mijn voedingen van 24V kunnen elek 5A aan. > > > Je kan normaal zonder problemen ook voedingen en serie zetten.
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Dietrich Braekevelt
Date: Sat, 12 Jul 2003 11:20
Date: Sat, 12 Jul 2003 11:20
13 lines
1764 bytes
1764 bytes
"Yvo Volders" <yvo.volders@sbs.vlaanderen.be> schreef in bericht news:3F091555.7B0FC4CC@sbs.vlaanderen.be... > > Om de draden voor HF te ontkoppelen leg ik in mijn voedingen elke pool > met kondensatoren aan het chassis, de lage spanning hou ik overal > gescheiden. > Hoe bedoelt u? Zet u gewoon 2 condensator tussen beide polen en de aarde? Geeft dat geen problemen bij het inschakelen van de voeding, als de condensatoren niet opgeladen zijn? Of neemt u een heel kleine waarde ofzo? Mvg, Dietrich
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Yvo Volders
Date: Mon, 14 Jul 2003 08:20
Date: Mon, 14 Jul 2003 08:20
33 lines
2928 bytes
2928 bytes
Dietrich Braekevelt wrote: > > "Yvo Volders" <yvo.volders@sbs.vlaanderen.be> schreef in bericht > news:3F091555.7B0FC4CC@sbs.vlaanderen.be... > > > > Om de draden voor HF te ontkoppelen leg ik in mijn voedingen elke pool > > met kondensatoren aan het chassis, de lage spanning hou ik overal > > gescheiden. > > > Hoe bedoelt u? Zet u gewoon 2 condensator tussen beide polen en de aarde? > Geeft dat geen problemen bij het inschakelen van de voeding, als de > condensatoren niet opgeladen zijn? Of neemt u een heel kleine waarde ofzo? > Voor HF volstaat een kleine waarde. Ik neem 2 condensatoren, eentje van een paar microfarad en eentje van ongeveer 22 nano. Ik heb het ietwat verkeerd gemeld want ik plaats een setje tussen de polen en eentje tussen de 0-volt en het chassis dat aan de aarding komt Over het setje zet ik nog een weerstandje om de condensatoren te ontladen wanneer ik de voeding uit zet of de spanning terug regel. De condensatoren sluiten het insluipend hoogfrequent kort. Voor een zware voeding (30A) voor een HF-eindtrap plaatste ik in de positieve leiding nog een extra spoel. Verder ontkoppel ik zoveel mogelijk lange draden in de voeding, diodes, regelaar, transistoren,... Dat geeft geen probleem omdat de waarde veel kleiner is dan de afvlakkondensator en bij het opstarten langzaam mee oplaadt. Een te grote waarde heeft natuurlijk gevolgen voor de kortsluitvastheid van de voeding omdat de kondensator dan heel plots onladen wordt en bij kortstluiting toch nog een grote stroom levert. > Mvg, > Dietrich
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Dietrich Braekevelt
Date: Mon, 14 Jul 2003 19:50
Date: Mon, 14 Jul 2003 19:50
43 lines
3234 bytes
3234 bytes
"Yvo Volders" <yvo.volders@sbs.vlaanderen.be> schreef in bericht news:3F1267DF.9C0F9935@sbs.vlaanderen.be... > Dietrich Braekevelt wrote: > > > > "Yvo Volders" <yvo.volders@sbs.vlaanderen.be> schreef in bericht > > news:3F091555.7B0FC4CC@sbs.vlaanderen.be... > > > > > > Om de draden voor HF te ontkoppelen leg ik in mijn voedingen elke pool > > > met kondensatoren aan het chassis, de lage spanning hou ik overal > > > gescheiden. > > > > > Hoe bedoelt u? Zet u gewoon 2 condensator tussen beide polen en de aarde? > > Geeft dat geen problemen bij het inschakelen van de voeding, als de > > condensatoren niet opgeladen zijn? Of neemt u een heel kleine waarde ofzo? > > > > Voor HF volstaat een kleine waarde. Ik neem 2 condensatoren, eentje van > een paar microfarad en eentje van ongeveer 22 nano. Ik heb het ietwat > verkeerd gemeld want ik plaats een setje tussen de polen en eentje > tussen de 0-volt en het chassis dat aan de aarding komt Over het setje > zet ik nog een weerstandje om de condensatoren te ontladen wanneer ik de > voeding uit zet of de spanning terug regel. De condensatoren sluiten > het insluipend hoogfrequent kort. Voor een zware voeding (30A) voor een > HF-eindtrap plaatste ik in de positieve leiding nog een extra spoel. > Verder ontkoppel ik zoveel mogelijk lange draden in de voeding, diodes, > regelaar, transistoren,... > > Dat geeft geen probleem omdat de waarde veel kleiner is dan de > afvlakkondensator en bij het opstarten langzaam mee oplaadt. Een te > grote waarde heeft natuurlijk gevolgen voor de kortsluitvastheid van de > voeding omdat de kondensator dan heel plots onladen wordt en bij > kortstluiting toch nog een grote stroom levert. > > > Mvg, > > Dietrich Heb je toevallig geen schema of weet je er een staan van een deftige, regelbare voeding? Dat vind ik altijd wel interessant :) Mvg, Dietrich
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Yvo Volders
Date: Tue, 15 Jul 2003 07:11
Date: Tue, 15 Jul 2003 07:11
49 lines
3585 bytes
3585 bytes
Dietrich Braekevelt wrote: > > "Yvo Volders" <yvo.volders@sbs.vlaanderen.be> schreef in bericht > news:3F1267DF.9C0F9935@sbs.vlaanderen.be... > > Dietrich Braekevelt wrote: > > > > > > "Yvo Volders" <yvo.volders@sbs.vlaanderen.be> schreef in bericht > > > news:3F091555.7B0FC4CC@sbs.vlaanderen.be... > > > > > > > > Om de draden voor HF te ontkoppelen leg ik in mijn voedingen elke pool > > > > met kondensatoren aan het chassis, de lage spanning hou ik overal > > > > gescheiden. > > > > > > > Hoe bedoelt u? Zet u gewoon 2 condensator tussen beide polen en de > aarde? > > > Geeft dat geen problemen bij het inschakelen van de voeding, als de > > > condensatoren niet opgeladen zijn? Of neemt u een heel kleine waarde > ofzo? > > > > > > > Voor HF volstaat een kleine waarde. Ik neem 2 condensatoren, eentje van > > een paar microfarad en eentje van ongeveer 22 nano. Ik heb het ietwat > > verkeerd gemeld want ik plaats een setje tussen de polen en eentje > > tussen de 0-volt en het chassis dat aan de aarding komt Over het setje > > zet ik nog een weerstandje om de condensatoren te ontladen wanneer ik de > > voeding uit zet of de spanning terug regel. De condensatoren sluiten > > het insluipend hoogfrequent kort. Voor een zware voeding (30A) voor een > > HF-eindtrap plaatste ik in de positieve leiding nog een extra spoel. > > Verder ontkoppel ik zoveel mogelijk lange draden in de voeding, diodes, > > regelaar, transistoren,... > > > > Dat geeft geen probleem omdat de waarde veel kleiner is dan de > > afvlakkondensator en bij het opstarten langzaam mee oplaadt. Een te > > grote waarde heeft natuurlijk gevolgen voor de kortsluitvastheid van de > > voeding omdat de kondensator dan heel plots onladen wordt en bij > > kortstluiting toch nog een grote stroom levert. > > > > > Mvg, > > > Dietrich > > Heb je toevallig geen schema of weet je er een staan van een deftige, > regelbare voeding? Dat vind ik altijd wel interessant :) > Electuur barst van de schema's van voedingen. Een 723 leent zich daar heel goed voor. > Mvg, > Dietrich
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Dietrich Braekevelt
Date: Tue, 15 Jul 2003 15:43
Date: Tue, 15 Jul 2003 15:43
12 lines
1734 bytes
1734 bytes
"Yvo Volders" <yvo.volders@sbs.vlaanderen.be> schreef in bericht news:3F13A937.E7A3D07D@sbs.vlaanderen.be... > > Electuur barst van de schema's van voedingen. Een 723 leent zich daar > heel goed voor. > Damn, waarom heb ik ooit mijn abonnement opgezegd? :) Tijd om eens een nieuw aan te vragen zeker? Bedankt! Mvg, Dietrich
Re: serie schakelen van bronnen
Author: richard lucassen
Date: Tue, 15 Jul 2003 16:28
Date: Tue, 15 Jul 2003 16:28
17 lines
2185 bytes
2185 bytes
On Tue, 15 Jul 2003 09:11:51 +0200 Yvo Volders <yvo.volders@sbs.vlaanderen.be> wrote: > Electuur barst van de schema's van voedingen. Een 723 leent zich daar > heel goed voor. Ja, en met een EL12 makkelijk uit te breiden naar grotere stromen ;-) -- ___________________________________________________________________ Recursion: see recursion +------------------------------------------------------------------+ | Richard Lucassen, Utrecht, Linux 2.4.20 RedHat 7.2 | | The Netherlands i686/1200MHz/768MB | | Public key: http://www.xs4all.nl/~pe1bbf/pubkey.asc | +------------------------------------------------------------------+
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Yvo Volders
Date: Wed, 16 Jul 2003 06:29
Date: Wed, 16 Jul 2003 06:29
18 lines
2073 bytes
2073 bytes
Dietrich Braekevelt wrote: > > "Yvo Volders" <yvo.volders@sbs.vlaanderen.be> schreef in bericht > news:3F13A937.E7A3D07D@sbs.vlaanderen.be... > > > > Electuur barst van de schema's van voedingen. Een 723 leent zich daar > > heel goed voor. > > > Damn, waarom heb ik ooit mijn abonnement opgezegd? :) Tijd om eens een nieuw > aan te vragen zeker? Ik kocht onlangs enkele cd's met een jaar elektuur. Dat lijkt me een leuk alternatief i.p.v. stapels tijdschriften. > Bedankt! > > Mvg, > Dietrich
Re: serie schakelen van bronnen
Author: Yvo Volders
Date: Wed, 16 Jul 2003 06:30
Date: Wed, 16 Jul 2003 06:30
12 lines
1957 bytes
1957 bytes
richard lucassen wrote: > > On Tue, 15 Jul 2003 09:11:51 +0200 > Yvo Volders <yvo.volders@sbs.vlaanderen.be> wrote: > > > Electuur barst van de schema's van voedingen. Een 723 leent zich daar > > heel goed voor. > > Ja, en met een EL12 makkelijk uit te breiden naar grotere stromen ;-) > Met een stapel 2N3055 of 2N3773 lukt het ook aardig.
Thread Navigation