Bonsoir,
voici une question de fain�ant, je suis � la recherche d'un exemple 
permettant d'int�grer par rapport au temps la fonction U.I. En r�sum� je 
cherche a calculer facilement un retour U.I de variateur afin d'en 
extraire la consommation energetique. Si vous poss�dez des exemples de 
programmes je suis preneur. Mon plus gros questionnement �tant la base 
de temps de l'int�gration (1 cycle automate et je calcule la difference 
de temps ou bien par exemple toutes 500  millisecondes et dans ce cas la 
c'est fixe). Pour vous quel est la solution la plus r�aliste ?
Re: PL7 Calcul Energie
#210
Author: Stéphane Santon
Date: Tue, 21 Apr 2009 09:55
20 lines
1900 bytes
Bonjour,

none a �crit :
> Mon plus gros questionnement �tant la base de temps de 
> l'int�gration (1 cycle automate et je calcule la difference de temps ou bien 
> par exemple toutes 500  millisecondes et dans ce cas la c'est fixe). 

Base de temps fixe, d�tection de front 100 ms par exemple si temps de 
cycle pas trop long et selon le proc�d� mesur�.
Mais c'est encore loin d'�tre pr�cis...
Et comment r�cup�res-tu U et I du variateur ? Entr�es ana ? bus de comm 
?

-- 
St�phane

Jeune Chambre Economique de Saintes  *** http://www.jce-saintes.org
Agitateurs d'id�es... acc�l�rateurs de talents !

BTS Electrotechnique *** http://enselec.santonum.eu
Re: PL7 Calcul Energie
#211
Author: none
Date: Tue, 21 Apr 2009 10:35
19 lines
1910 bytes
St�phane Santon a �crit :
Bonjour,
Je pense aussi pour une base de temps fixe actuellement je test sur 1 
seconde pour voir. Et je comparerais avec les infos du variateur qui a 
un compteur d'�nergie consomm�e mais non r�cup�rable via le bus. Je 
r�cup�re les infos via un bus CAN-OPEN.

> Bonjour,
> 
> none a �crit :
>> Mon plus gros questionnement �tant la base de temps de l'int�gration 
>> (1 cycle automate et je calcule la difference de temps ou bien par 
>> exemple toutes 500  millisecondes et dans ce cas la c'est fixe). 
> 
> Base de temps fixe, d�tection de front 100 ms par exemple si temps de 
> cycle pas trop long et selon le proc�d� mesur�.
> Mais c'est encore loin d'�tre pr�cis...
> Et comment r�cup�res-tu U et I du variateur ? Entr�es ana ? bus de comm ?
> 