Bonjour,
Nous possèdons un PC portable équipé de PL7 Junior 3.1 et PL7 Junior
4.4. Je dois me connecter a un TSX 57 Premium sur la prise Terminale
via un cable TSX PCU 1030. Notre Driver UNITELWAY est une version 1.6.
Nos TSX premium fonctionne avec PL7 Junior V3.1, lorsque je demande le
transfert de l'automate vers le PC, il me propose la bonne version du
programme; mais quand le transfert débute au bout de quelque seconde
il m'indique une erreur de liaison avec l'automate(le voyant TER sur
le processeur clignote normalement jusqu'a l'apparition du message).
Je tiens à préciser que les transferts depuis les TSX Micro fonctionne
correctement.
Re: Problème liaison PC<-> TSX Premium
#75
Author: geoffrey.reversat
Date: Mon, 13 Sep 2010 15:40
13 lines
2069 bytes
Le 13/09/2010 13:44, Eric GEFFROY a �crit :
> Bonjour,
> Nous poss�dons un PC portable �quip� de PL7 Junior 3.1 et PL7 Junior
> 4.4. Je dois me connecter a un TSX 57 Premium sur la prise Terminale
> via un cable TSX PCU 1030. Notre Driver UNITELWAY est une version 1.6.
> Nos TSX premium fonctionne avec PL7 Junior V3.1, lorsque je demande le
> transfert de l'automate vers le PC, il me propose la bonne version du
> programme; mais quand le transfert d�bute au bout de quelque seconde
> il m'indique une erreur de liaison avec l'automate(le voyant TER sur
> le processeur clignote normalement jusqu'a l'apparition du message).
> Je tiens � pr�ciser que les transferts depuis les TSX Micro fonctionne
> correctement.
le pl7 junior est compatible tsx 57 premium ???je m'en souviens pas ?
Re: Problème liaison PC<-> TSX Premium
#78
Author: michel_lingo
Date: Mon, 20 Sep 2010 06:13
19 lines
2266 bytes
On 13 sep, 13:44, Eric GEFFROY <riquette...@hotmail.fr> wrote:
> Bonjour,
> Nous possèdons un PC portable équipé de PL7 Junior 3.1 et PL7 Junior
> 4.4. Je dois me connecter a un TSX 57 Premium sur la prise Terminale
> via un cable TSX PCU 1030. Notre Driver UNITELWAY est une version 1.6.
> Nos TSX premium fonctionne avec PL7 Junior V3.1, lorsque je demande le
> transfert de l'automate vers le PC, il me propose la bonne version du
> programme; mais quand le transfert débute au bout de quelque seconde
> il m'indique une erreur de liaison avec l'automate(le voyant TER sur
> le processeur clignote normalement jusqu'a l'apparition du message).
> Je tiens à préciser que les transferts depuis les TSX Micro fonctionne
> correctement.

Bonjour
Il me semble effectivement que PL7 Junior n'est pas compatible TSX57
qui lui nécessite PL7 PRO
Bonne journée ...
Re: Problème liaison PC<-> TSX Premium
#79
Author: Stéphane Santon
Date: Mon, 20 Sep 2010 12:13
33 lines
2692 bytes
Bonjour,

michel_lingo@voila.fr a �crit :
>> Nous poss�dons un PC portable �quip� de PL7 Junior 3.1 et PL7 Junior
>> 4.4. Je dois me connecter a un TSX 57 Premium sur la prise Terminale
>> via un cable TSX PCU 1030. Notre Driver UNITELWAY est une version 1.6.
>> Nos TSX premium fonctionne avec PL7 Junior V3.1, lorsque je demande le
>> transfert de l'automate vers le PC, il me propose la bonne version du
>> programme; mais quand le transfert d�bute au bout de quelque seconde
>> il m'indique une erreur de liaison avec l'automate(le voyant TER sur
>> le processeur clignote normalement jusqu'a l'apparition du message).
>> Je tiens � pr�ciser que les transferts depuis les TSX Micro fonctionne
>> correctement.
>
> Bonjour
> Il me semble effectivement que PL7 Junior n'est pas compatible TSX57
> qui lui n�cessite PL7 PRO
> Bonne journ�e ...

PL7-Junior fonctionne aussi bien sur TSX-Micro (37) que sur TSX-Premium 
(57 s�rie <= 3).
Les TSX57 s�rie 4 demande la suite Unity.

PL7-Pro, c'est qq fonctionnalit�s suppl�mentaires comme la cr�ation de 
DFB.

-- 
St�phane

Jeune Chambre Economique de Saintes  *** http://www.jce-saintes.org
Agitateurs d'id�es... acc�l�rateurs de talents !

BTS Electrotechnique *** http://enselec.santonum.eu
Thread Navigation

This is a paginated view of messages in the thread with full content displayed inline.

Messages are displayed in chronological order, with the original post highlighted in green.

Use pagination controls to navigate through all messages in large threads.

Back to All Threads