Bonjour, Nous possèdons un PC portable équipé de PL7 Junior 3.1 et PL7 Junior 4.4. Je dois me connecter a un TSX 57 Premium sur la prise Terminale via un cable TSX PCU 1030. Notre Driver UNITELWAY est une version 1.6. Nos TSX premium fonctionne avec PL7 Junior V3.1, lorsque je demande le transfert de l'automate vers le PC, il me propose la bonne version du programme; mais quand le transfert débute au bout de quelque seconde il m'indique une erreur de liaison avec l'automate(le voyant TER sur le processeur clignote normalement jusqu'a l'apparition du message). Je tiens à préciser que les transferts depuis les TSX Micro fonctionne correctement.
Re: Problème liaison PC<-> TSX Premium
Author: geoffrey.reversat
Date: Mon, 13 Sep 2010 15:40
Date: Mon, 13 Sep 2010 15:40
13 lines
2069 bytes
2069 bytes
Le 13/09/2010 13:44, Eric GEFFROY a �crit : > Bonjour, > Nous poss�dons un PC portable �quip� de PL7 Junior 3.1 et PL7 Junior > 4.4. Je dois me connecter a un TSX 57 Premium sur la prise Terminale > via un cable TSX PCU 1030. Notre Driver UNITELWAY est une version 1.6. > Nos TSX premium fonctionne avec PL7 Junior V3.1, lorsque je demande le > transfert de l'automate vers le PC, il me propose la bonne version du > programme; mais quand le transfert d�bute au bout de quelque seconde > il m'indique une erreur de liaison avec l'automate(le voyant TER sur > le processeur clignote normalement jusqu'a l'apparition du message). > Je tiens � pr�ciser que les transferts depuis les TSX Micro fonctionne > correctement. le pl7 junior est compatible tsx 57 premium ???je m'en souviens pas ?
Re: Problème liaison PC<-> TSX Premium
Author: michel_lingo
Date: Mon, 20 Sep 2010 06:13
Date: Mon, 20 Sep 2010 06:13
19 lines
2266 bytes
2266 bytes
On 13 sep, 13:44, Eric GEFFROY <riquette...@hotmail.fr> wrote: > Bonjour, > Nous possèdons un PC portable équipé de PL7 Junior 3.1 et PL7 Junior > 4.4. Je dois me connecter a un TSX 57 Premium sur la prise Terminale > via un cable TSX PCU 1030. Notre Driver UNITELWAY est une version 1.6. > Nos TSX premium fonctionne avec PL7 Junior V3.1, lorsque je demande le > transfert de l'automate vers le PC, il me propose la bonne version du > programme; mais quand le transfert débute au bout de quelque seconde > il m'indique une erreur de liaison avec l'automate(le voyant TER sur > le processeur clignote normalement jusqu'a l'apparition du message). > Je tiens à préciser que les transferts depuis les TSX Micro fonctionne > correctement. Bonjour Il me semble effectivement que PL7 Junior n'est pas compatible TSX57 qui lui nécessite PL7 PRO Bonne journée ...
Re: Problème liaison PC<-> TSX Premium
Author: Stéphane Santon
Date: Mon, 20 Sep 2010 12:13
Date: Mon, 20 Sep 2010 12:13
33 lines
2692 bytes
2692 bytes
Bonjour, michel_lingo@voila.fr a �crit : >> Nous poss�dons un PC portable �quip� de PL7 Junior 3.1 et PL7 Junior >> 4.4. Je dois me connecter a un TSX 57 Premium sur la prise Terminale >> via un cable TSX PCU 1030. Notre Driver UNITELWAY est une version 1.6. >> Nos TSX premium fonctionne avec PL7 Junior V3.1, lorsque je demande le >> transfert de l'automate vers le PC, il me propose la bonne version du >> programme; mais quand le transfert d�bute au bout de quelque seconde >> il m'indique une erreur de liaison avec l'automate(le voyant TER sur >> le processeur clignote normalement jusqu'a l'apparition du message). >> Je tiens � pr�ciser que les transferts depuis les TSX Micro fonctionne >> correctement. > > Bonjour > Il me semble effectivement que PL7 Junior n'est pas compatible TSX57 > qui lui n�cessite PL7 PRO > Bonne journ�e ... PL7-Junior fonctionne aussi bien sur TSX-Micro (37) que sur TSX-Premium (57 s�rie <= 3). Les TSX57 s�rie 4 demande la suite Unity. PL7-Pro, c'est qq fonctionnalit�s suppl�mentaires comme la cr�ation de DFB. -- St�phane Jeune Chambre Economique de Saintes *** http://www.jce-saintes.org Agitateurs d'id�es... acc�l�rateurs de talents ! BTS Electrotechnique *** http://enselec.santonum.eu